Toutes mes réponses sur les forums
-
AuteurMessages
-
Alain
ParticipantOui Nicolas, tu peux aussi te référer au site inrs.fr le site de santé et sécurité au travail.
Alain
Alain
ParticipantBonjour,
Je n’ai pas connaissance d’une réglementation spécifique au centre de dialyse, mais je ne connais pas tout…
A mon avis, la norme NF S 90-351 « Établissements de santé – Salles propres et environnements maîtrisés apparentés » doit s’appliquer, ce qui signifie que l’on doit évaluer le niveau de risque, de 1 à 4, cette évaluation déterminera, en particulier, le taux de brassage de l’air.
En suivant les référence de l’INRS, je pense qu’un débit d’air de 25 à 30 m3/heure/poste pour la salle de dialyse est convenable, le débit sera de 30 à 50m3/h pour les toilettes, DASRI, traitement d’eau et de l’ordre de 300 m3/h si TE a désinfection chaleur.
Bonne journée,
Alain
Alain
ParticipantBonjour Nicolas,
Je t’ai envoyé le CC sur ton mail.
Je n’ai pas idée des prix actuels pour une GMAO. A mon avis, cela peut varier fortement selon les fonctions attendues.
Alain
Alain
ParticipantBonjour Nico,
La société DIVALTO propose un produit intéressant GEDIMED, utilisé par l’AIDER et l’ARPDD selon son distributeur interface-gmao.com
J’ai établi en 2014, un cahier des charges, je peux te l’envoyer, indique moi une e-mail.
Bonne journée,
Alain
-